0

我目前有一个集成运行时警报设置,如下所示:

在此处输入图像描述

因此,当运行时节点的计数小于 1 时,我会收到电子邮件通知。我想知道是否可以为此添加一个范围。例如:如果节点计数 < 1 持续 15 分钟,则发出警报。

那可能吗?

4

1 回答 1

1

我们需要将聚合粒度更改为15 分钟,将聚合类型更改为平均

监视器从生成警报规则开始每 1 分钟运行一次,查看过去 15 分钟的指标值并检查这些值的平均值是否小于 1。

如果满足条件,警报规则会触发激活的通知。

在此处输入图像描述

于 2021-10-08T06:45:18.863 回答