我认为您可能有多个问题 - 例如,您似乎使用整数算术计算工作周期。print i,i/180, 2.5+10*i/180
要对此进行测试,请在每个循环中添加一条语句。使用我正在使用的 python 2.7,您请求的占空比在循环中每秒钟以 1 为单位跳跃,因为计算 10*i/180 是使用整数算术进行的。您所要做的就是将宽度计算更改为使用例如 10.0*i/180 - 但稍后会详细介绍。
但是查看您的代码,它似乎确实将 PWM 设置为 7.5%,因此电机应该停止 0.2 秒。
此外,无需在每次设置后将占空比设置回 0 - 不知道为什么要这样做。
而且 0.2 秒在速度增量之间等待的时间并不多(因此您可能会错过停止时间),让它变慢可能更容易看到发生了什么。
最重要的是,对于连续运动伺服,它是由脉冲宽度控制的伺服速度 - 因此,当驱动脉冲宽度增加到标称“零”宽度以上时,伺服“前进”更快,而随着脉冲宽度减小比零宽度窄。
因此,脉冲宽度 w 毫秒的伺服速度计算如下:
speed% = (w-1.5)*100
其中 w 在 0.5 到 2.5 毫秒之间变化。100%正向速度需要2.5ms的脉冲宽度,100%反向(即-100%)速度需要0.5ms的脉冲宽度。以 20ms 的重复间隔,这些对应于 2.5-12.5%。
请注意,伺服将有一个大约 1.5 毫秒的小死区,因此它将在可能 1.45-1.55 毫秒的输入脉冲宽度范围内停止,否则很难从中获得精确的零速度。
因此,要停止该伺服,将脉冲宽度设置为“零”宽度 1.5ms 并让它继续运行,伺服将不会旋转。while true 没有问题 - 这可以保持经典模拟伺服系统所需的脉冲。该伺服是数字伺服,因此可以具有更快的重复率,因此您可以使用 5ms,例如,这可以为您提供 10-50% 范围内的脉冲宽度的更高分辨率。作为一个数字伺服,它似乎只需要一个脉冲来设置它的速度,你也可以在没有 20ms 重复率的情况下工作,当你想改变速度时只需产生一个脉冲。
无论如何回到你的代码,基本上,对于 20 毫秒的重复和 1.5 毫秒的标称宽度,你需要将占空比设置为 7.5%,伺服将停止。您的代码应该围绕此增加和减少,以使伺服器前后移动。
我的参考是 amazon.co.uk https://www.amazon.com/DFRobot-DF15RSMG-Degree-Standard-Servo/dp/B014L5CBBA上的此信息,这是搜索结果最多的。
我没有硬件来测试这个,但是这样的东西应该会更好,我假设你使用的初始化代码有效:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import signal
import atexit
atexit.register(GPIO.cleanup)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT, initial=False)
p = GPIO.PWM(17,50) #50HZ
p.start(0)
time.sleep(2)
STEPS=10 # the number of steps either side of nominal
NOMINAL=7.5 # the 'zero' PWM %age
RANGE=1.0 # the maximum variation %age above/below NOMINAL
while(True):
# loop first over "forward" ramp up/down, then reverse.
for direction in [+1.0,-1.0]:
# step from 0 to 100% then back to just above zero
# (next time round the loop will do the 0)
for step in list(range(STEPS+1))+list(range(STEPS-1,0,-1)):
dutycycle = NOMINAL + direction*RANGE*step/STEPS
print direction, step, dutycycle
p.ChangeDutyCycle(dutycycle)
time.sleep(1.0)
最后的评论 - 如果你想了解更多关于你的代码在做什么,单独计算占空比的非常简单的步骤允许你添加一个打印语句而无需编写两次计算。TBH 这就是我不喜欢 python 非常强大的单行构造(如列表推导)的原因:一旦你让它们工作,它们就很棒,但是对于初学者来说,当它们不工作时,它们会剥夺你的能力看看里面发生了什么。最好简单地使用几行代码和一个 for 循环,如果有问题,添加打印,一旦你的循环工作就将打印注释掉。
最后一件事 - 如果您希望伺服在您退出代码时停止,请给它一个零宽度 1.5ms 的脉冲,否则它不会停止。为确保伺服器获得此脉冲,请在设置后至少休眠 20 毫秒:
p.ChangeDutyCycle(NOMINAL)
time.sleep(0.1)